Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция чердака
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
DailaryOV
Доброго времени суток!
Нуждаюсь в вашей помощи smile.gif
Проектирую вентиляцию холодного чердака частного дома. На нем установлены внешние блоки кондиционеров (7 шт). Естественной вентиляции летом не хватает, планируется механическая вытяжка в объеме 12 600 м3/ч. Приток осуществляется через щелевые продухи по периметру кровли. В них вставлены перфорированные панели (планки-софиты). Не подскажете, какая пропускная способность у таких панелей? И не сорвет ли их при таком объеме вытяжки?
Зольников Михаил
Только смонтированная и запущенная система может ответить на Ваш вопрос.
Ведь нет ни фото, ни количества решеток, ни сечения, ни способа их крепления.
Я так понимаю, это коттедж, заказчик не хочет видеть наружные блоки, но он скуп и не хочет ставить мультизоналку, блок которой можно было бы увести куда угодно, поэтому установили сплиты?

Рекомендовал бы запускать вытяжку, временно подключив регулятор частоты вращения (если он изначально не предусмотрен в системе), постепенно наращивая обороты и следя за решетками. Если все будет Ок - регулятор потом можете снять (если он не предусмотрен)
DailaryOV
Спасибо за совет!
Ilya_G
возьмите паспорт на эти решетки, там в принципе все есть.
Вычислите живое сечение, увидите скорость и потери давления.
Если не сорвет то при больших скоростях будет свистеть
Skaramush
12600 в час... 3,5 куба в секунду, то есть скорость через квадратный метр свободного сечения 3,5 м/с, в принципе - для решётки приемлемо. Вот и надо Вам набирать решёток, чтобы суммарно ЖИВОЕ сечение было квадратный метр или более его.
Ilya_G
3,5 многовато ИМХО.
Это будет отличный пылесборник и всякая фигня типа пуха их будет забивать.
К тому же при такой скорости он просто засасывать будет при дожде воду.
Так же стоит обратить внимание на шумовые характеристики.
Skaramush
Смотря по решёткам. Кроме того, они, как я понял, не в стене, а в вертикальной плоскости - чтобы прихватило дождь скорости не хватит. Посвистывание может и быть, но не факт. Вот ниже квадратного метра набрать сечение - тогда уже будут вылезать проблемы.
azar
Въюга зимой Заку укажет, чем он думал летом. Пусть тазики готовит.
Правильно сказали, выбрать решётку с ж.с. не менее 1м2. Плюс, добавлю, жалюзи на размер решётки с уплотнением и приводом (на включение вентилятров). Сами вентиляторы по температурному датчику, можно включать пошагово, или через регулятор с управлением по темп-ному датчику.
DailaryOV
Цитата(Ilya_G @ 28.6.2013, 17:58) *
возьмите паспорт на эти решетки, там в принципе все есть.
Вычислите живое сечение, увидите скорость и потери давления.
Если не сорвет то при больших скоростях будет свистеть


Вот в том-то и дело, что паспорта на софиты нет. Это по сути сайдинг перфорированный, и на него никто не дает акустические характеристики и пропускную способность. Весь инет облазила - ничего не нашла...


Цитата(Skaramush @ 28.6.2013, 21:59) *
Смотря по решёткам. Кроме того, они, как я понял, не в стене, а в вертикальной плоскости - чтобы прихватило дождь скорости не хватит. Посвистывание может и быть, но не факт. Вот ниже квадратного метра набрать сечение - тогда уже будут вылезать проблемы.


Софиты расположены вообще в горизонтальной плоскости, можно сказать, на полу чердака вдоль стен.
Skaramush
Пардон, очепятка. Думал одно, написал другое.
Если перфорация - напрягите ум, считайте площадь одного отверстия и их частоту расположения. Всё равно, придётся набирать квадратный метр живого сечения.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.